一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!
另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!
以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
xh_520
沙发
在图纸里有一个DWG,偶2001年做的那个,不过不太全,底子早就不见了
2005-04-07 13:59:07
赞同0
-
xh_520
板凳
斑竹能不能把你做过的恒温恒湿方案传给我看看啊!
2005-04-06 10:45:06
赞同0
加载更多能不能具体点,到底在哪?
方便吗,直接传到我邮箱让我看看,谢谢啊!
其他兄弟有做过也行啊,帮帮忙,迷惑中。。。
回复 举报
特别是设计说明及计算过程,小弟不胜感激啊。。。
邮箱:xiaohaha0103@vip.163.com
回复 举报