土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 24个信息插座配2对对绞线

24个信息插座配2对对绞线

发布于:2005-03-03 16:30:03 来自:电气工程/建筑智能化 6 2709 [复制转发]
GB/T 50311——2000
3.0.3 1 3) 干线电缆的配置,对计算机网络宜按 24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器或集线器群配4对对角线:对电话至少每个信息插座配一对对角线。

对后半部分可以理解,前半部分“24个信息插座配2对对绞线”怎么配置啊,24怎么能连接2啊

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 彦伟
    彦伟 沙发

    PS:夸人的时候把名字写错了也是不礼貌的!已更正。
    2005-03-05 10:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • ttt2050
    ttt2050 板凳

    说的很仔细,这位eman哥们真是个弱电专家,以后要多请教。
    2005-03-05 10:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 地板
    那我问你你24根线打到模块配线架上就算完了吗?不管后面接交换机的?直接就打到主干上了?如果不是那么请问你24个根线接了交换机那么规范补充说明一个集线器或集线器群配4对对角线.


    那不就是说你主干还是配4对吗?还不明白?!前面半句说的是最小的配线,后面补充说明加交换机或集线器后应该最小配多少.我们单位做设计的时候主干用铜缆的话一个楼层配线架处最少放2根4对.1根做主干用,一根做备份.规范规定的是最少量只准比这个量多而不能比这个少.
    2005-03-04 11:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • hansen
    hansen 4楼
    2对作主干,加交换机啊.
    2005-03-03 20:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • binghuo
    binghuo 5楼
    可上面说的是24 配2对啊
    不是24(hub)配4对
    2005-03-03 17:28:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)