土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理
如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。

全部回答(183 )

  • xiangnanhu1984
    金属软管是做好的。其他的估计作用不大,一般建筑物下沉也不会很大。
    2009-09-12 15:51:12 来自 PC 评论 举报
  • raison_stc
    好好学习 天天向上 学习中ing
    2009-09-09 15:56:09 来自 PC 评论 举报
  • bakelulu



    个人感觉这样确实比较稳妥
    2009-09-09 09:51:09 来自 PC 评论 举报
  • whymovie
    首先、伸缩缝用轴向补偿器,波纹膨胀节是简单实用的一种。
    沉降缝用径向补偿器,金属软管最简单,大拉杆波纹膨胀节也行。
    如果是开放空间,采用水平方向方形补偿器最方便,X、Y方向位移,热膨胀统统解决了。
    套管只是适用于沉降缝并且是穿过墙体处,没有墙何处去放套?
    2009-09-01 14:34:01 来自 PC 评论 举报
  • 沧海l
    本人同意80楼的意见,先搞清楚是伸缩缝,还是沉降缝,过伸缩缝用伸缩节。过沉降缝用金属软管。
    2008-09-18 17:38:18 来自 PC 评论 举报