土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉 启炉时气化 怎么办?
哪位知道 低压热水锅炉 启炉时气化,但正常运行时就好了 怎么回事呀?

全部回答(5 )

  • ma024
    谢谢大家,肯定不是常压的,20t热水炉,约0.6MPa
    具体情况我也不太清楚,就讨论到这吧。
    再次感谢大家的帮助,封帖了。
    2005-03-11 11:00:11 来自 PC 评论 举报
  • gsl001
    为了便于大家讨论,请楼主详细说明系统的组成情况.不然,只能乱猜了,呵呵....
    2005-03-10 17:56:10 来自 PC 评论 举报
  • dlwyg
    是常压热水锅炉吗?常压热水锅炉本身(即锅炉上方1米左右)应该有定压补水箱。
    2005-03-10 11:25:10 来自 PC 评论 举报
  • ma024
    多谢,但是并不是操作不当造成的,因为是很正规的热力公司。还有其他的原因么?
    2005-03-09 12:57:09 来自 PC 评论 举报
  • lwjlwj
    为防止汽化,启炉时应先开启循环水泵,系统内水正常循环后,再操作其他装置。停炉时待循环水冷却到50度以下时停泵。
    2005-03-06 00:58:06 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10