土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水果冷藏库的配置

水果冷藏库的配置

发布于:2005-03-03 09:24:03 来自:暖通空调/制冷技术 11 3647 [复制转发]
现我在设计一个长35米、宽5米、高4米的一个用来储藏水果的冷藏库,系统是氟利昂系统,请问一下里面的冷风机面积用150平方米合适吗?制冷机组需要用多大的?请哪位大哥给小弟一点意见,万份的感谢!

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 牛快活
    牛快活 沙发

    我目前在设计的冷库和你的差不多长35米、宽8米、高4米的14座,长21米、宽8米、高4米的1座,设备厂家给配置的总冷量800KW,选用的是氟利昂系统,机组用水冷并联冷凝压缩机组机组,风机目前还没选好,总造价应该比氨系统要低。
    2006-06-27 12:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • a1m569
    a1m569 板凳
    冷风机实在太少了,你一定交不出功课。
    2006-06-11 09:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • jinyiwz
    jinyiwz 地板
    你可以用15匹的3台的@机组,风机用200平方的3台
    2006-06-09 18:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • jinyiwz
    jinyiwz 4楼
    老兄15匹怎么够你还真厉害呢
    2006-06-07 17:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • sun_ma2005
    sun_ma2005 5楼
    建议机组可采用15HP左右,正常情况冷风机160平方,风机还是看厂家标注的冷量准些,各生产厂家差距挺大的
    2006-06-07 15:55:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)