土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 两台框架断路器的电气联锁问题

两台框架断路器的电气联锁问题

发布于:2005-03-02 13:10:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家.
 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁.
 
  如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态.
"合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.
请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wtowz
    wtowz 沙发
    补充一下 两台是不能同时合闸。现象:当用机械手动合闸时储能电机马上释能,紧接又储能。
    问题是 :1、"合闸指示灯"为什么会闪亮一下?
    2、为什么A台(市电)机械手动合闸时却B台(发电)处在合闸状态。A在分,B在合?
    3、而B台(发电)机械手动合闸时却A台(市电)立即处在分闸状态。A、B均处在分闸状态
    2005-03-02 15:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • wtowz
    wtowz 板凳
    上篇少一个字应为"但两台框架断路器非同一个厂家"
    2005-03-02 13:23:02

    回复 举报
    赞同0