在什么情况下需要用风淋

发布于:2005-03-02 11:34:02 来自:暖通空调/中央空调 7 3097 [复制转发]
在什么情况下需要用风淋?用缓冲室可以吗?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • yuhao1682004
    yuhao1682004 沙发


    很不错的资料!!!
    2008-03-25 21:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • kenshin.happy
    kenshin.happy 板凳
    了解!
    2008-03-25 18:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • lufawang
    lufawang 地板
    以下资料是www.jcboo.com 提供:
    风淋室:是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道,可以有效的降低外部人员进入洁净区所带来的污染问题,并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。风淋室通用性强,可与所有的洁净室与洁净厂房配套使用。
    其工作原理是:经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

    特点:

    1、 系统自动控制运行,双门电子互锁,并设有光电感应器。
    2、 整体冷轧钢板制作,外表面静电喷塑处理。
    3、 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造,美观大方。
    4、 模块化组装方案,可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸,组装运输极为方便。
    5、 风淋时间0-99秒可调。
    6、 采用初、高效两级过滤系统。
    7、 为了达到最佳吹淋效果,风嘴出风口风速高达25m/s以上,吹到人体上风速18m/s以上,出厂的初始风淋时间设置为15秒。
    8、 采用EVA密封材料,密闭性能高。

    可选配件
    1、 红外线感应自动移门、自动卷帘门、气动门、双开门等
    2、 ULPA超高效过滤器
    3、 全不锈钢材质
    4、 底板无门槛配置,可方便货车出入
    5、 黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
    6、 美国RICHMOND除静电离子系统

    规格及型号:

    名称 单人单吹 单人双吹 双人双吹 单人三吹
    规格型号 AAS-1S-1300 AAS-1D-1400 AAS-2D-1400 AAS-1T-1400
    外形尺寸
    (L×W×H) 1300×1000×2050 1400×1000×2180 1400×2000×2180 1400×1000×2180
    风淋区尺寸
    (L×W×H) 790×866×1880 790×866×1880 790×1866×1880 790× 866×1880
    换气次数 300次/小时 600次/小时 550次/小时 790次/小时
    风速 18-25m/s
    喷嘴数量 6只 12只 24只 16只
    风淋周期 出厂初始设置为15s;0-99s(可调)
    箱体主材 优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理
    门材质及数量 砂光不锈钢单开门
    门互锁方式 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇
    电源 380V,50HZ,三相
    功率 0.77KW 1.12KW 2.24KW 1.12KW
    重量 ~360kg ~420kg ~840kg ~420kg
    适用人数 1-2人 1-2人 2-4人 1-2人
    2006-09-03 09:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • alpha_cheung
    除了医院,一般都要设风淋室。
    风淋室是采用高速气流对人员进行清洁,洁净效果好、速度快。
    缓冲室则很难达到上述效果,基本上只能起到隔断的效果,并且占地面积大。
    通常情况下,更衣室就可以起到缓冲的作用。
    另外在紧邻的可以相互进出的具有较高洁净度要求的洁净室之间可以设缓冲室。
    2005-03-03 13:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • lxyzj
    lxyzj 5楼
    级别比较高时会在从更衣到净化走廊间装风淋室,或者到高级级时装
    一般情况下设置缓冲室就可以了
    2005-03-02 14:21:02

    回复 举报
    赞同0