土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 板式换热器与管壳式换热器的对比分析

板式换热器与管壳式换热器的对比分析

发布于:2025-10-17 10:09:17 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]

板式换热器与管壳式换热器的对比分析

一、结构形式与换热

1.板式换热器   

板式换热器的核心结构由多组波纹金属薄板构成,相邻金属片间夹装密封垫片以实现介质隔离。多组金属片经上下导杆串联成整体框架结构,最终通过压紧螺栓紧固成型。工作时,两种热交换介质分别流经相邻板间通道,以逆流或错流形式完成热量传递。该设备的核心组成部件示意如图1所示。

 

板式换热器的换热机理如下:

当高温侧热流体沿板片波纹走向流动时,板片通过接触吸收流体热量后温度升高,随后将热量传递至相邻低温侧冷流体。得益于板片材料的高导热特性与流体强制对流换热的协同作用,板式换热器的综合传热性能显著提升。值得关注的是,板片表面的波纹结构会诱导流体产生湍流效应,这种流动状态不仅强化了传热效率,同时也会伴随一定的压力损失。

 

2.管壳式换热器   

管壳式换热器主要由管束、外壳体、管板、接管箱等部件组成。一种流体在管内流动,另一种流体在管外壳侧流动,通过管壁进行热交换。根据管束在壳体中的布置方式,管壳式换热器可分为固定管板式、浮头式、U型管式等。

 

管壳式换热器的换热机理是:

热流体在管程或壳程内流动时,通过与管壁的对流热交换释放热量,使管壁温度升高;管壁随即以热传导方式将热量传递至另一侧界面,最终与冷流体完成对流热交换。为强化壳程侧的传热效果,管壳式换热器通常在壳体内设置折流板(或隔板),通过引导冷热流体多次转向流动,有效延长了传热路径。

 

二、性能特点对比

1.传热系数 

板式换热器的传热系数通常在3000-8000W/(m2·K),是管壳式换热器的3-5倍。这主要得益于:

(1)板片导热系数高。不锈钢板导热系数可达45W/(m·K),而铜管仅为375W/(m·K)。

(2)湍流强化传热。板片褶皱使流体雷诺数大幅提高,传热更充分。

(3)对向流换热。两种工质呈纯逆流,换热温差更大。而管壳式换热器的管壁热阻和壳程死区减弱了传热效果,综合传热系数较低。

 

2.压力损失   

板式换热器的压力损失一般为30-60kPa,大于管壳式。这是因为:

(1)板片褶皱增大了流体湍动力损失。

(2)对流掉头时180°急转弯的局部阻力大。

(3)进出口管路直径小,摩擦阻力大。相比之下,管壳式换热器管程阻力一般只有10-30kPa,壳程阻力更小,整体压损较低。

3.抗压能力

管壳式换热器采用圆筒形壳体,抗压强度高,最高工作压力可达30MPa。而板式换热器依靠螺栓压紧,抗压能力较弱,一般低于3MPa。因此在高压环境下,管壳式换热器更具优势。

4.清洗维护   

板式换热器可通过松开压紧螺栓拆开,每个流道都能充分清洗,非常方便。管壳式换热器内部一般无法拆洗,只能用高压水或化学试剂冲洗,难以彻底清除水垢和污垢。但管壳式换热器接管配有人孔,检修相对容易。

三、优缺点和适用场合

1.板式换热器

1)传热系数显著更高

板式换热器的波纹板片采用反向叠加设计,形成复杂的流道结构,促使流体在板间呈现三维旋转湍流状态。相较于传统管壳式换热器,其可在更低雷诺数范围(一般Re=50-200)下激发湍流效应,大幅提升传热效率。实验数据表明,板式换热器的综合传热系数通常为管壳式的3-5倍。

2)对数平均温差大,末端温差更小

管壳式换热器中,两种流体多呈交叉流动(横流)模式,需通过对数平均温差修正系数(通常较小)修正实际传热效果;而板式换热器以平行流或逆流为主,修正系数高达0.95左右。此外,板式换热器无旁流设计,冷热流体沿板面均匀接触,末端温差控制更优——对于水-水换热场景,其端部温差可低至1℃以内,而管壳式换热器通常为5℃。

3)结构紧凑,占地面积小

板式换热器采用模块化板片叠加结构,单位体积内的传热面积可达管壳式的2-5倍。同时,其无需为管束抽芯预留额外维修空间,因此在相同传热需求下,占地面积仅为管壳式换热器的1/5-1/8,空间利用率优势显著。

4)换热面积与流程组合灵活可调

板式换热器的传热面积可通过增减板片数量快速调整,满足不同工况需求;通过改变板片排列方式或更换不同型号板片,还能灵活切换工艺流程组合,适配多样化换热场景。相较之下,管壳式换热器的传热面积扩展几乎无法实现,流程调整的灵活性也远低于板式结构。

 

 

 

5)重量轻

板式换热器的板厚仅为0.4-0.8 mm,壳管式换热器的管厚为2.0-2.5 mm。管壳式换热器比板式换热器框架重得多。板式换热器一般只占管壳重量的1/5左右。

 

6)价格低

板式换热器材料相同,换热面积相同,价格比管壳式换热器低40%~60%。

 

7)制作方便

板式换热器的传热板经过冲压加工,具有很高的标准化程度,可大批量生产。管壳式换热器通常是手工制造的。

8)容易清洗

框架板式换热器只要松开压力螺栓,就可以松开板式换热器管束,拆下板式换热器进行机械清洗。这对于需要经常清洗的设备的换热过程非常方便。

9)热损失小

在板式换热器中,只有换热板的壳板暴露在大气中,热损失可以忽略不计,不需要采取保温措施。 

 2.管壳式换热器    

1)高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/(m2·k)。

2)全不锈钢生产,使用寿命长,可达20年。

3)将层流改为湍流,提高了传热效率,降低了热阻。

4)传热快,耐高温(400摄氏度),耐高压(2.5兆帕)。

5)结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节省土建投资。

6)设计灵活,规格齐全,实用性强,节约资金。

7)它具有广泛的应用条件,适用于各种介质的压力、温度范围和热交换。

8)维护成本低,操作简单,清洗周期长,清洗方便。

9)采用纳米热膜技术,可显著提高传热系数。

10)广泛应用于热电、工矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工业等领域。

11)在传热管外表面轧制有散热片的铜管,导热系数高,传热面积大。

12)导板引导壳程流体在热交换器中的断线中连续流动。导板之间的距离可以根据最佳流量进行调整。结构坚固,能满足大流量甚至超大流量、高脉动频率的壳程流体的传热。

13)壳程流体为油时,适用于低粘度、清洁的导热油。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    两种形式的换热器性能比较。供大家学习和参考

    2025-10-18 14:07:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

固废处理

返回版块

1.02 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

劳动者之歌——以科技之力破解固废难题

走进锦州集信实业有限公司的车间内,科研小组负责人赵鹏达穿着浅灰色工装,戴着黑框眼镜,正俯身盯着仪表盘上的数据,指尖在操作屏上精准点击,屏幕上跳动的温度、压力数据,是他与金属铬冶炼渣“对话”的密码。 金属铬冶炼渣,是冶金行业令人头疼的高污染固体废物。长期堆积不仅侵占大量土地,更会严重污染水源、破坏生态,如何实现其高效环保处理,成为困扰行业多年的难题。怀揣着解决行业痛点的决心,赵鹏达从武汉科技大学博士阶段起,便深耕工业固体废物资源化应用研究,尤其在金属铬冶炼渣资源化利用领域持续探索。

回帖成功