土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 求助高手(广厦建模问题)!!!
最近做了一单工程,8层,用广厦建模,计算后有很多问题,不知道怎么回事,尤其是标准层一,二 ,三.希望各位高手帮忙解答!模型跟建筑图都在附件中(广厦12,天正7.5)小弟先谢谢了!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • summer-ivy
    谢谢sensei81
    2008-05-09 11:05:09 来自 PC 评论 举报
  • sensei81
    第2结构层7号柱轴压比> 0.90!
    第2结构层11号柱轴压比> 0.90!
    第2结构层17号柱轴压比> 0.90!

    加大柱截面

    第2结构层12号梁的面筋配筋面积>2092,请人工选钢筋!
    第2结构层36号梁的面筋配筋面积>2131,请人工选钢筋!

    加宽为250,应该就差不多了,三层一样

    另外,怎么框梁250宽,悬挑端又200宽?调成一样250多好
    2008-04-29 16:17:29 来自 PC 评论 举报
  • sensei81
    第1结构层24号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层27号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层5号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层25号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层28号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第1结构层2号梁裂缝大于0.2mm!
    第1结构层26号梁裂缝大于0.2mm!
    第1结构层6号梁裂缝大于0.2mm!
    第1结构层10号梁裂缝大于0.2mm!
    第1结构层15号梁裂缝大于0.2mm!
    第1结构层28号梁裂缝大于0.2mm!
    第2结构层7号柱轴压比> 0.90!
    第2结构层11号柱轴压比> 0.90!
    第2结构层17号柱轴压比> 0.90!
    第2结构层17号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第2结构层24号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第2结构层32号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第2结构层40号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
    第2结构层12号梁的面筋配筋面积>2092,请人工选钢筋!
    第2结构层36号梁的面筋配筋面积>2131,请人工选钢筋!
    第3结构层7号梁的面筋配筋面积>1702,请人工选钢筋!
    第3结构层26号梁的面筋配筋面积>1767,请人工选钢筋!
    2008-04-29 16:11:29 来自 PC 评论 举报