土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 电加热锅炉配线问题

电加热锅炉配线问题

发布于:2008-04-23 16:59:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!
具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。
我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fallowcyj
    fallowcyj 沙发
    顶一下,看看有哪位朋友能给我指点一下~
    2008-05-07 09:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • fallowcyj
    fallowcyj 板凳
    顶起来~~希望能有朋友帮我解决这个问题~
    2008-05-03 09:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 192 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中小型燃煤锅炉烟气脱硫除尘实用指南

燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。

回帖成功

经验值 +10