土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:机外压力!

请教:机外压力!

发布于:2005-02-28 12:24:28 来自:暖通空调/中央空调 4 2303 [复制转发]
各位大虾:请教下压力的问题。我记得原来也有人问该类问题,我刚才搜索了下只有一篇04年12月的讨论没,很早以前的那篇已经不存在了,可能是因为时间太久了。故又非常麻烦的提出该问题,希望谁给个详细的说明,非常感谢!
机外余压,机外静压,机外动压?到底是怎么个概念?他们的联系及区别?
非常感谢!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 沙发
    同意三楼啊
    2007-07-13 16:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    同意3楼
    2005-02-28 13:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • nt1040
    nt1040 地板
    机外余压=机外静压+机外动压,机外余压是指机内风机全压-机组内部阻力,正常选用时机外余压=风道系统阻力+出口压头。
    2005-02-28 13:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • dazhongy44
    dazhongy44 4楼
    说两句,不对请大家指正。机外余压=机外静压+动压,个人认为静压才是关键参数,有的风机标明余压,但静压很小,出口动压转换为静压的损失又大,结果出现压头不足末端风量不足的现象。
    2005-02-28 12:32:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.51 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能给我个暖通6。0或者6。5的注册码?

谁能给我个暖通6。0或者6。5的注册码?谢先了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10