土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洒水喷头的选型

洒水喷头的选型

发布于:2024-05-06 14:35:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、 洒水喷头

1.洒水喷头的选型

(1)基本要求

设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的 最大净空高度 应符合下表的规定; 仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受此表规定的限制

(2) 湿式系统 的洒水喷头选型应符合下列规定:

1)不做吊顶的场所,当 配水支管布置在梁下 时,应采用 直立型 洒水喷头。

2) 吊顶下 布置的洒水喷头,应采用 下垂型 洒水喷头或 吊顶型 洒水喷头。

3)顶板为水平面的 危险级、 中危险级Ⅰ级 住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用 边墙型 洒水喷头。

4) 碰撞 的部位,应采用 带保护罩 的洒水喷头或 吊顶型 洒水喷头。

5)顶板为 水平面 ,且 梁、通风管道等 障碍物 影响喷头洒水的场所,可采用 扩大覆盖面积洒水喷头

6) 住宅 建筑和 宿舍、公寓 等非住宅类居住建筑宜采用 家用喷头

(3)对于 干式 系统和 预作用 系统,应采用 直立型 喷头或 干式下垂型 喷头。

(4)对于水幕系统, 防火分隔水幕 应采用 开式 洒水喷头或 水幕 喷头, 防护冷却水幕 应采用 水幕 喷头。

(5)对于 公共娱乐场所,中庭环廊 ,医院、疗养院的 病房及治疗区域、老年、少儿、残疾人的集体活动场所,超出消防水泵接合器供水高度的楼层,地下商业场所 ,宜采用 快速响应喷头 。建筑高度大于 100m 的公共建筑高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头。当采用 快速响应喷头 时,系统应为 湿式系统

(6)不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于 危险级和 中危险级Ⅰ级 场所。

(7)闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洒水喷头的布置

一、洒水喷头的布置   1.喷头设置间距 (1)一只喷头的保护面积,同一根配水支管上相邻洒水喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。 (2)直立型、下垂型 标准覆盖面积洒水喷头 的布置,同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并应符合下表的规定,且 不应小于1.8m

回帖成功

经验值 +10