37 钢筋遗漏  

37.1  表现形式  
    在检查核对绑扎好的钢筋骨架时,发现某号钢筋遗漏。
37.2 产生原因  
    施工管理不当,没有深入熟悉图纸内容和研究各号钢筋安装顺序。
37.3 防治措施  
绑扎钢筋骨架之前要基本上记住图纸内容,并按钢筋材料表核对配料单和料牌,检查钢筋规格是否齐全难确,形状、数量是否与图纸相符;在熟悉图纸的基础上,仔细研究各号钢筋绑扎安装顺序和步骤;整个钢筋骨架绑完后,应清理现场,检查有没有某号钢筋遗留。                   
37.4 治理方法  
漏掉的钢筋要全部补上。对于构造简单的骨架,将所遗漏钢筋放进骨架,即可继续绑扎;对于构造比较复杂的骨架,则要拆除其内的部分钢筋才能补上。对于已浇筑混凝土的结构物或构件,如果发现某号钢筋遗漏,则要通过结构性能分析来确定处理方案。

38 绑扎接点松扣及扎丝头向外  

38.1  表现形式  
    施工过程中,绑扎接点松扣或浇筑混凝土时绑扣松脱。
38.2 产生原因  
    用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式不正确。
38.3 防治措施  
一般采用20~22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12~16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较大的钢筋可用双根22号铁丝,也可利用废钢丝绳烧软后破开钢丝充当绑线。绑扎时要尽量选用不易松脱的绑扣形式,例如绑平板钢筋网时,除了用一面顺扣外,还应加一些十字花扣;钢筋转角处要采用兜扣并加缠;对竖立的钢筋网,除了十字花扣外,也要适当加缠。
38.4 治理方法  
将接点松扣处重新绑牢,有外露的扎丝头整理到位。