正在加载...
萌新目前遇到一个问题。一个盛放设备的多层钢框架,6层,30米总高,在第三层有个千吨级别的设备,本层或者相邻层的楼层受剪承载力就很难算的过去。遇到这种情况大佬们是怎么处理的?我看有别的设计院同行就不管这个指标了,算不过去就算不过去,总体指标也不调了。质量比也超限了,每层也就一百个平方,质量比压根就没办法调整,这种情况大佬是怎么处理的。
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3 )
楼层受剪承载力
主题
回复
粉丝
结构施工图
57.56 万条内容 · 1083 人订阅
阅读下一篇
钢结构计算表格.zip钢结构计算表格.zip钢结构计算表格.zip钢结构计算表格.zip钢结构计算表格.zip钢结构计算表格.zip
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
平面外噶了
沙发
2024-04-06 15:58:06
赞同0
加载更多楼层受剪承载力
回复 举报