动压不能用来克服管道阻力吗
动压不能用来克服管道阻力吗
关于空调风柜送风,书本说克服管道阻力要依靠送风静压,为什么动压就不行呢?
该怎样理解静压-阻力-动压之间的转化?
谢谢!
发布于
2005-02-26 12:38:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(9 )
wonder5118
建议大家多看一些空气动力学,
或流体力学方面的知识!
2005-03-02 19:06:02
来自 PC
评论
举报
gongguanglong
其实动压和静压在一定程度上是可以相互转换的.比如在渐扩管时,流速减少,动压降低,有可能静压升高.但是在空调柜送风时,只能选择静压,因为要保证风量,系统的动压已经确定.
2005-03-02 17:07:02
来自 PC
评论
举报
wonder5118
支持6楼的!
2005-03-02 15:23:02
来自 PC
评论
举报
zhu2188588
静压分两种,一是静止流体对容器壁面垂直作用的压力;另一种是流动流体沿流动方向的垂直方作用在管道壁面的压力。所以说静压是克服管道阻力的。
2005-03-02 13:17:02
来自 PC
评论
举报
lanying
根据流体力学理论,其流动能量方程为:静压1+动压1=静压2+动压2+管路阻力,(没有高差的情况下)假设流体速度不变的话,那动压不变,那你静压的减少是因为管路阻力值的变大,因此静压的大小直接关系到你克服管路阻力的能力问题!