DL-5077中,关于波浪要素的计算,菜鸟有几个问题,特在此请教大家:
1、关于风速问题:是否应有多年长系列最大风速资料,是按经验频率计算还是按理论频率计算,按理论频率计算时按何种曲线适线?
2、按莆田公式计算时,可根据表换算出各种频率的波高,但按鹤地和官厅公式计算时,却只能计算出2%、5%和10%的波高。如何将此频率的波高换算成其他频率的波高?
3、SL274中,谈到了有效波高hs可取累计频率为14%的波高,这有效波高又是什么意思。
4、SL274中有风雍水高,为什么DL-5077中没有?
5、为什么hz的计算不放在波高计算里面?(DL5077)
6、我比较了DL5346、DL5077、SL282、SL274:是否风雍水高就是hz?
先预谢大侠了
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句楼主的问题确实有点菜,建议找水文相关书籍看看,
速成的话,建议参考下《JTS145-2015 港口与航道水文规范》似乎比SL,DL 详细
回复 举报
回复 举报
计算风速如果 1.5倍年平均风速后的速度比如说40m每秒 超过了规范中官厅、鹤地水库的前提
怎么办??
另外 碾压土石坝的坝顶超高规定 和混凝土坝 混凝土拱坝的坝顶超高规定似乎公式不一样
风雍高度是否就是hz(波浪中心线跟水位的高差)好像不是
波浪爬高R是否就是波高h1%?好像是的
回复 举报
回复 举报
风速并不是指某频率下的风速,而是指洪水期多年平均最大风速,即洪水期每年最大风速的平均值.对此,规范的用语是"年最大风速应采用水面上空10m高度处10min的平均风速"
回复 举报