前言

上期问到:计算偏心距图片时,M是否需要考虑二阶效应??

答:需要考虑,考虑M二阶效应的具体求法详上期,注意上期给出的二阶效应计算公式不适用于排架结构柱考虑二阶效应的M的计算,排架结构柱的计算详《混规》附录B的B.0.4。

下面介绍混凝土结构中受拉构件承载力计算以及构造措施

轴心受拉构件

轴心受拉构件的计算公式比较简单,因为一般不考虑混凝土抗拉,所以轴拉的承载力计算就是仅考虑钢筋就行。

图片

偏心受拉构件

1、受拉承载力计算

a)小偏心受拉承载力

特征:轴拉力N位于受拉钢筋与受压钢筋之间。

《混规》6.2.23给出了具体的计算公式

图片

b)大偏心受拉承载力

特征:轴拉力N不位于受拉钢筋与受压钢筋之间。

《混规》6.2.23给出了具体的计算公式

图片

2、受拉构件最小配筋率计算

《混规》8.5.1给出了具体的规定

图片

3、偏心受拉构件受剪承载力

《混规》6.3.14、6.3.22给出了具体的计算公式

图片

思考

对称配筋时,大小偏心受拉承载力计算公式一模一样,是否计算结果也一样?