土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气桥架、电缆穿墙板孔洞封堵,学习了!

电气桥架、电缆穿墙板孔洞封堵,学习了!

发布于:2024-01-19 11:25:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

来源:鲁班电气

如有侵权,请联系删除
1、电气桥架穿墙板孔洞封堵

1)适用范围: 封闭式母线母线、桥架、电缆、线槽、过墙体防火封堵

2)大样图

3)实物图

4)核心工艺
(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
(3)作业条件:电井地面墙面施工完毕,电井门安装完毕。
(4)封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
(5)安装要求:
①定位排布合理,方便安装及维护。
②选用防火材料正确(防火石棉板、防火包、防火泥、防火棉)
③防火包应按顺序摆放整齐,防火包与电缆间隙不大于 1CM2,摆放厚度不小于 24CM。
④金属线槽内和四周空隙均要封堵严密,内外完整。
(6)加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

2、 电气井桥架、电缆过楼板处防火封堵

1)适用范围: 电气井封闭式母线、桥架、电缆、线槽过楼板处防火封堵。
2)实物图

3)工艺要点
(1) 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)电井应设门槛,桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于 50mm 的挡水台。
(3)桥架、插接母线穿楼板处应做 20~30mm 防火封堵,顶部设置防火托板。
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-01-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不懂三级配电、二级漏保,你施工怎么干?100张用电隐患图!

来源:建筑工程鲁班联盟、每日安全生产 如有侵权,请联系删除 配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用

回帖成功

经验值 +10