“重复接地”有什么用?

发布于:2024-01-12 13:52:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

在电气系统中,重复接地发挥着至关重要的作用,它能够显著降低漏电设备外壳的对地电压。在保护接零系统中,如果设备外壳单相碰壳,设备外壳就会带电。如果没有重复接地,保护装置未能及时切断电源,设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压,从而对人体安全构成威胁。然而,有了重复接地后,漏电设备外壳的对地电压得到有效降低,为人们提供更安全的保护。

重复接地点越多,对降低零线对地电压的效果越显著。然而,重复接地并非完美无瑕,它有可能隐藏零干线断线故障。在零干线断线故障后,如果继续使用电气设备,故障持续时间将延长。此外,在零干线断线后,电气设备可能从接零保护转变为接地保护方式,形成接零保护、接地保护混用系统,增加触电危险性。

在TN系统中,用电设备端的外露导电部分已经通过PE线与接地的电源中性线连接实现了保护接地。为了进一步完善安全防护,可以对PE线进行重复接地。重复接地可以降低PE线在故障时的对地电位,使其更接近地电位。此外,重复接地还可以降低电气装置外露导电部分和PE线的对地故障电压,从而增强电气安全。

值得注意的是,重复接地仅在TN系统中设置,且仅针对PE线或PEN线。在TN-C或TN-C-S系统中,建筑物内的PEN线只能在一点作重复接地。此外,TT系统中性线不允许作重复接地。因此,在设置重复接地时,应充分考虑系统的接地类型和实际情况,以确保安全可靠。