01

为什么工程商要来看?

如今的工程市场内卷严重,利润下滑,继续单纯卖设备、做安装显然已经适应这个新市场,寻找新蓝海已是大势所趋。无论是“双碳”政策的推进,还是建筑节能带来的高额利润,都推动着各位工程商迈入“零碳”新蓝海。


当然,无论你是想要拓宽新领域,还是已然在其中有所建树,面对快速发展的蓝海市场都需要学习提升迭代能力。 既然要学就要学最好的——


01

最好的系统设计

项目通过多项技术措施降低建筑本体能源需求,应用多项行业前沿节能技术提升建筑主要耗能系统的能效。同时,采用“ 绿色能源+多元化储能+清洁热利用技术+智慧能源管理 ”的综合能源解决方案 并搭载智慧能源管理系统,实现园区清洁能源、余热回收、新型储能和智慧能管的协调统一。 在节能的同时,做到每个区域洁净舒适 ,整体运行节能高效。


02

最好的运行数据

根据本项目2022年7月至2023年7月运行数据, 建筑综合节能率为100%,建筑本体节能率为41.47%,可再生能源利用率为100%,空调系统全年能效比≥4.2,光伏系统发电量满足建筑全年能耗需求。


而且本项目还 是国内屈指可数的通过中国建筑节能协会“零能耗建筑”设计阶段与运行阶段双认证,项目水平毋庸置疑。

02

项目概况

 


项目总建筑面积约为22795.32㎡ ,建筑高度为28.95m,地上6层,主要功能为办公研发。依据国家标准GB51350-2019《近零能耗建筑技术标准》、中国建筑节能协会团体标准T/CABEE003-2019《近零能耗建筑测评标准》和中国建筑节能协会《近零能耗建筑测评管理办法》进行测评,满足零能耗建筑要求,现已通过“零能耗建筑”设计阶段测评和运行阶段测评认证。且项目入选了广东省住房和城乡建设厅零能耗建筑典型案例、广东省综合智慧能源优秀示范项目、广东省第一批碳达峰碳中和试点名单、佛山市“零能耗建筑”示范项目、顺德区十大绿色低碳节能示范项目等。


 


项目采用主动式和被动式技术相结合 ,通过优化建筑围护结构、采用自然通风、自然采光、遮阳等技术措施降低建筑本体能源需求,创造性地应用多项行业前沿节能技术提升空调、照明、电梯三个建筑主要耗能系统的能效。同时,采用“ 绿色能源+多元化储能+清洁热利用技术+智慧能源管理 ”的综合能源解决方案,引入光伏发电、光伏光热一体化、光储充等清洁能源技术,回收低品位热能,建立多元化储能系统(蓄冷储热、电化学储能),搭载智慧能源管理系统,实现园区清洁能源、余热回收、新型储能和智慧能管的协调统一,助力项目绿色低碳转型。

03

解决方案

01

高效大温差水蓄冷空调系统

项目采用 超大温差水蓄冷高效制冷机房系统 ,冷冻水系统设计供回水温度4/17℃, 制冷机房系统全年目标能效比达到 5.5+(水蓄冷工况)。 空调末端风机盘管采用超大温差串联逆流、直流无刷电机技术,可实现大温差及无级调速变风量运行。


 

综合能源应用技术

新风机采用EC风机,新风干管设置变风量控制器,可根据室内CO?浓度传感器调节新风量大小,实现按需供应新风量,同时新风机组根据竖井内风压变频,自动调节风机频率,进而调整新风机的总风量,节省新风冷负荷以及新风风机能耗。 空调系统全年能效比≥4.2,实现空调系统节费、节碳、节能运行。


装配式智慧能源站


天面智慧能源站


蓄冷水罐


装配式智慧能源站

上下滑动查看更多

02

可再生能源系统

项目利用所在园区屋面进行太阳能光伏板敷设,安装光伏容量6.41MWp,采用2个10kV并网点接入厂区配电网, 光伏系统发电量满足零能耗建筑全年能耗需求,超过零能耗建筑用电需求的部分优先供园区生产使用,剩余再并入电网。


 


同时,项目自身屋面设置有 PVT板和太阳能光热板,PVT板所发电量储存在储能机柜中, 主要用于热泵热水机组的运行 ;PVT板和光热板所产生的热量 用于给生活热水预热 ;项目室外地面车棚设置光伏板,储能机柜将光伏板所发电量储存 用于新能源车充电桩和办公用电。


 


03

智慧能源管理系统

项目依托智慧能源管理平台, 运用物联网、大数据、云计算等先进技术 ,实现对该建筑所有区域空调、电梯、照明等系统运行情况的全方位实时监控。结合计算机信息化分析以及管理,实现能源使用结构的优化和消耗过程的“信息化”、“可视化”管控,做到每个区域洁净舒适, 整体运行节能高效。


 


04

垂直一体化解决方案

本项目从用能规划、深化设计、设备定制,到集成实施、调试验收、智慧总控、智能运维全寿命周期,运用 环境调控垂直一体化解决方案 ,集成了 低碳技术、建筑环控以及数字智能 等方面的最新技术。实现以系统设计目标为导向,以 全生命周期最优为基准 ,一体化设计实施、低碳节能、高效管控的总体目标,达成初投资更低、节能效果更好、功能更强、性能更优的全流程服务。


   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3761 条内容 · 98 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库设备安装有哪些步骤

冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。