土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 两桩承台如何根据结果准确配筋?

两桩承台如何根据结果准确配筋?

发布于:2023-12-11 12:50:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]


经常会有用户咨询两桩承台配筋这么显示是什么意思,该如何配筋?如下图所示:


根据两桩承台尺寸验算跨高比l 0 /h:

两桩净距:  1100mm

计算跨度:  min(1.15*l n ,Span)= 1265mm

承台截面高:h = 1200mm

计算跨高比:l 0 /h = 1.05<5

按深受弯构件计算,验算规范详见砼规附录G

参数设置截图如下图所示:


分别为两桩承台截面的顶筋、底筋、水平分布筋和纵向分布筋,结合施工图的剖面图更容易理解:


面积核对,图形显示的水平和竖向分布筋位每200mm间距的面积,施工图显示是按照1米内总的面积,以水平分布筋为例:

水平分布筋的计算面积应为 ,分别配置在两桩承台的两侧,实配面积20@200,两侧各配置5根@20的钢筋,实配的总面积为314*5*2=3140mm 2

如果参数没有勾选按梁设计配筋的话,程序就默认按照板进行设计,配筋简图给出两个方向的配筋面积:


如果不满足深受弯的设计前提,即跨高比超出设定值时候,按照普通梁进行设计,配筋简图显示顶筋、底筋和箍筋:


与此同时,新版本程序增加了,桩中心距的自动控制,在自动布置桩承台的时候,桩间距会根据桩基规范 3.3.3 考虑最小中心间距的要求:


还有部分用户会质疑为什么只定了一种桩类型,然而在承载力验算的结果中会出现不同的桩承载力值:


这个也是一个比较常见的误区,对于多桩承台,参考桩基规范5.2.3,5.2.4和5.2.5,对于少于4桩的桩承台,不宜考虑承台效应的放大调整,程序对于承台效应放大与否有对应的设置项,如果考虑了,则对于4桩及其以上的桩承台,在承载力验算的时候,会出现单桩承载力输出不一致的情形:

  • 鲁烟半岛epc

    我一直以来就把这个玩意当做框支梁来配筋

    2023-12-19 13:02:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.17 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板施工图中支座负筋的长度如何取整处理?

                  问题汇总:

回帖成功

经验值 +10