土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 同一通道内线缆的非金属材料含量(L/m)计算表,可下载。蓝色表格输入实际线缆根数,红色输出结果。

同一通道内线缆的非金属材料含量(L/m)计算表,可下载。蓝色表格输入实际线缆根数,红色输出结果。

发布于:2023-12-09 18:27:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 同一通道内线缆的非金属材料含量(L/m)计算表,可根据计算结果确定线路成束阻燃级别。使用方法为:选择对应的导体类型、绝缘类型,蓝色表格输入实际线缆根数,红色输出结果。

  《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.9.2条当配电线路在桥架内或竖井内成束敷设受非金属含量限制不能满足阻燃要求时,应选择敷设不受非金属含量限制的电缆,并应符合现行国家标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T18380.33~ GB/T 18380.36的有关规定。 
  条文说明:13.9.2 配电线路在桥架内或竖井内成束敷设受非金属含量限制不能满足《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》GB/T18380.31-2008的有关要求时,选择不受非金属含量限制电缆,该电缆应符合《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014规定的A级及以上的不燃性电缆。
  成束阻燃性能分为ZA,ZB,ZC,ZD四个类别。成束阻燃的(ZA,ZB,ZC,ZD)类别,主要区别在于适用评定场合的不同,并非阻燃性能的分级,理论上不存在高低级别关系。
  由于有机材料的阻燃概念是相对的,数量较少时呈阻燃特性,而数量较多时有可能呈不阻燃特性。因此,电线电缆成束敷设时,应采用成束阻燃型电线电缆。确定成束阻燃等级时,需核算同一通道内电线电缆的非金属材料含量(L/m)。并按表下表确定阻燃等级。