为什么电梯不接漏电保护开关?

发布于:2023-12-05 11:03:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明:

漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零, 电流互感器 铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。


而对于电梯来讲:

第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。

第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。

第三:变频器使用中,会产生电磁干扰,而在金属壳体屏弊后,金属壳体就会对地有电位差,所以只有 重复接地 最安全,但重复接地后,这部分能量反应到漏电上就是输入电流输出电流不平衡,漏电开关只是从电流上判断漏电,它不知道变频器会通过谐波(电磁波,寄生电容)方式泄漏,而泄漏值又大于普通漏电的域值,因此在一旦变频器开始工作就会造成漏电保护开关动作。

综上所述,在变频器的进线侧不能安装漏电保护器,而需要安装电机专用的空气开关(AD型)


下面这个是一个发函给客户的简单解释格式:

xx电梯用户单位:
近来,我司在电梯日常实际工作工碰到部分用户在供给电梯电源的地路上设置漏电保护开关,造成电梯无法正常工作的情况,经我司工程技术人员分析研究任务电梯不宜设置漏电保护开关,说明如下:

1. 三相漏电保护开关从结构上看有零序电流检测器,电流放大器和电磁脱扣装置,其零序电流值等于三相电流的矢量和。当三相电流平衡时,零序电流值等于零,当三相电流不平衡时,零序电流值不等于零,当零序电流值达到一定值是(大于设定值),经电流放大器后推动脱扣器工作,漏电保护开关就跳闸保护。

2. 目前电梯产品均采用国际上最先进的交流变压变频(VVVF)调速系统来驱动电梯运行。由于该系统在电梯每次运行时首先需对用户提供的三相电梯电源进行整流变成直流后才能实施变压变频调速控制,因此在对三相电梯电源进行整流过程中,根据整流电路原理在三相整流桥中会产生三相平不衡电流,零序电流值就不等于零,漏电保护开关就跳闸保护,造成电梯不能正常运行。

综上说诉,电梯的供电电路均不能安装漏电保护开关,否则会使电梯故障频繁或无法正常工作。 