照度是什么?照度(Luminosity)是指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux,lx) ,即 1m / m2 。1 勒[克斯]等于 1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。

用积分球测出总光通量:中心照度计算,准确照度测试需要一个暗室,将日光灯悬挂像地面照射,高度分别为1M,1.75M,2M,2.5M这是一般日光灯的使用高度,根据产品发光角度按每0.5M为一点测试,记录结果,横向纵向均为0.5M,可以得出中心照度值,最小和最大照度值,照射面不同距离照度值,这样的测量方法比较准确,以为日光灯的照射范围比较大,所以很难精准的测出每个点的照度值,误差较大。

一、概念问题

二、建筑照明设计标准:

符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级:

1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 (X)nun 时;

2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;

3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;

4 视觉作业对操作安全有重要影响时;

5 识别对象亮度对比小于0.3时;

6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;

7 视觉能力低于正常能力时;

8 建筑等级和功能要求高时。

符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级:

1 进行很短时间的作业时;

2 作业精度或速度无关紧要时;

3 建筑等级和功能要求较低时。

在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%-+10%的偏差。

三、各种场所照度标准参考表

学校:

事务所:

工厂:

医院:

理发店:

旅馆、饭店、娱乐场所:

商店、百货商店:

住家:

四、相关仪器及原理

仪器:照度仪是用来测量光线强弱等级的专用设备。在某些特定的环境对光的照度是有严格要求的,如用人工对药品的检验就对光的照度有严格的要求。

相关原理:用锗光电池作探头,由于光的强度不同光电池产生的电流就不同,再把这个电流进行直流放大,再经过数模转换电路把直流信号变成直截反应光照强弱的数字信号显示出来。

LED 日光灯管照度测试:

用照度计直接测算:

适用于室内或体育场的照明计算。

利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3;维护系数:一般取0.7~0.8。