静压与动压的区别

发布于:2023-11-16 11:46:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天小编给大家总结一下消防中动压和静压。
、定义
动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。
静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷出来去灭火,这就是静压的作用。
二、 静水压力
1. 不同建筑最不利点 消火栓 处的静水压力  

2. 稳压泵
(1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的 静水压力应大于0.15MPa。
(2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。
3. 分区供水的条件
 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
三、 动水压力
1. 分区供水 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
(1)系统工作压力大于2.40MPa。
(2)自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
2. 消火栓
(1)当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工 作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
(2)严寒地区设置在城市主要干道上的消防水鹤,火灾时出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
(3)室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
(4)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。(八戒搞工业是对动压的要求)
(5)城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施。
3. 水泵
(1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
(2)消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
4.管道 选择

5 . 自动喷水灭火系统
(1)喷头系统 最不利点处洒水喷头的工作压力不应小于0.05MPa。 货架内置洒水喷头当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用 流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa。
(2)水力警铃:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。
(3)配水管道:配水管道工作压力不应大于1.20MPa。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

给排水资料库

返回版块

22.37 万条内容 · 510 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活污水和工业污水的区别有哪些

在城镇化率、工业化率的提升,污水提质增效的要求以及水环境综合治理的市场共同刺激下,污水处理市场空间仍将会有所扩张,预计“十四五”期间将迎来超过千亿的市场投资需求。当前国家大力发展环保事业,提出“绿水青山就是金山银山”的发展理念,这足以说明我国对于打赢打好这场环保攻坚战的决心。 污水处理可分为生活污水处理和工业污水处理,根据我国环境相关法律法规,生活污水和工业污水都必须执行严格的排放标准,不达标坚决不能够对外排放,同时,由于生活污水与工业污水、生活污水处理厂与工业污水处理厂之间存在着本质上的区别,因此工业污水不宜直接接入生活污水处理厂进行污水处理工作。下文将详细介绍生活污水处理与工业污水处理的本质区别。