电工接的配电箱,能找到3个错误以上的,都是老电工!

发布于:2023-10-23 15:27:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

     

最近小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到3个错误以上的,都是老电工!


电友A


       

1、上端线鼻子距离箱体底部这是典型得安全隐患

2、下面蓝色线 、双色线做火线的接法临时用用还可以,如果长期这样,肯定是违规操作。因为工厂维修人员不一定就是配盘接线人员,遇到稍微粗心大意点的,很容易出事儿。

电友B


       

线路凌乱,进线相序没做标记,进线鼻子压接不合格,按线径主空开选型明显小了,零线排无标识,地线排无标识,地线不是黄绿双色。

电友C


       

每个断路器分开单独看,都是合格的,但是组装在一起,这控制箱就不合格了。

电友D


       

印度电工都这样做。

电友E


       

分配不合理,相与相的颜色混乱。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心机房供配电系统

1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。