1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
全部回复(159)
只看楼主 我来说两句没有判相错误何来“开断相间断路电流”!!!,也就是说:消弧柜(消弧消谐柜)中高压熔断器正是为了防止误判相造成相间短路而设。
从该公司的文章中证明了:消弧柜不能100%判断故障相
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
要准确判断故障相,就必须知道交流信号的幅值及相位,就要对交流信号进行傅里叶变换,最小的傅里叶变换采样时间为半个周波,对于50Hz的工频来说就必须采样10ms。
2、单相弧光接地的每次燃弧时间<10ms
3、燃弧期间健全相对地电压为线电压。
4、熄弧期间健全相对地电压为相电压。
5、对于健全相10ms采样的是两个完全不同的电压信号
要进行傅里叶变换就必须采样10ms,但每次燃弧<10ms(极限是10ms),这样对于健全相的采样值一段时间为线电压,一段时间为相电压,是两个完全不同的电压信号,消弧控制器把它作为一个信号处理,显然数据来源错误,准确率只有50%。
但对于金属性接地,消弧柜都能准确判断故障相,这是因为金属性接地是从一个稳态到另一个稳态,金属性接地后信号是连续的。
回复 举报