电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?
还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    另外,线板电力行业规范
    国家电网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设
    5.6.3.1 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间
    的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵。
    5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作,
    工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
    5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物,防止敷设时损伤电缆。
    5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍,一般不宜小于150mm。
    5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。
    2013-11-04 09:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    排管的管径,应该依据所穿电缆的外径考虑,也就是说,电缆的外径在排管中所占不易大于40%,一般排管的孔径为电缆外径的1.5倍。
    2013-11-04 08:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • lyx2132006
    lyx2132006 地板
    来学习学习,希望论坛越来越好
    2011-06-29 12:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • czfyz1
    czfyz1 4楼
    路过 学习学习
    2011-06-28 17:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • jiangbo88
    jiangbo88 5楼
    距离太长了,一般要求不大于35米(北京市)。
    2011-06-28 14:40:28

    回复 举报
    赞同0