土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸雨水管道安装指导

虹吸雨水管道安装指导

发布于:2023-09-26 15:03:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

HDPE管道热熔连工序:

 l.1、连接好电路、油路,检查油箱是否装满液压油,严禁空油箱启动设备;

 l.2、启动电源、设定好工艺参数对加热板加热;

 l.3、将对接塑管放入对接架,并固定好,对接时必需校直两对应的待接管材(管件),使之保持在同一轴线上,两管口间距应以能放入铣刀盘且铣削后又能对接为准;

 l.4、插入铣刀盘并固定好。先启动铣刀盘,然后推动操纵杆逐渐进入切削状态,最终达到两端面铣平的目的(铣削时操纵杆推力不应过大);

 l.5、取出铣刀推进活动架,检查两管面是否吻接。切削连接端面形成光洁、平行的对接平面。如有高低偏差,需调整夹具进行矫正重复动作直到满意为止;取出铣刀盘,放入电热板;

 l.6、按工艺参数要求,推进管道于电热板两面进行热熔融俩个连结面(压力以能拖动对接管子加0.5~1.OMPa为准)。把连接端加压在加热板上,使其融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翮边为止;

 l.7、待连接端周边挤压翻边高度达到上述数值后,即将挤压力降到最小, 使连接端面继续吸热(吸热参考时间以管材壁厚*IOS);

 l.8、加热时间达到工艺参数要求后,应迅速取出加热板,用均匀压力使俩端面完全接触合拢对接。可以适当加大压力直至对接口有适当的均匀的凸缘。并进行保压冷却。至环境温度(冷却参考时间以管材壁厚*1.5min);

 l.9、待管子熔接缝完全冷却后,除去固定夹具,取出对接好的管材对接结束。

 2、用电熔机及电熔套管连接的焊接工艺

  2.1、根据需要连接的管道规格,选择相应的电熔套管;

 2.2、清理管材管口部分及管口部分及管配件的内外表面,使之清洁无污染;

 2.3、将要连接的两管插(两根)接在电熔套管的两个接线端子上,并根据电熔套管的规格,调节好电熔焊机的焊接时间(注:电熔焊机说明都有相对应的管材管径和焊接时间),打开电源开关,开始焊接,焊接必须严格按照规定的焊接时间操作;

 2.4、电熔套管焊接完毕后,关掉焊机电源,取掉输出电源线,焊好的管道一般冷却20分钟左右。

 3、雨水斗安装工序

 3.1、确定的雨水斗位置并做好孔洞预留;

 3.1、混凝土天沟上端将雨水斗座预埋在设计位置的混凝二}二中预埋雨水斗座时应注意预留出找坡找平层的高度。雨水斗边缘与混凝土天沟之间连接处应严密不渗漏;

 3.1、雨水斗与管道的连按:雨水斗与HDPE管道连接采用电熔连接或热熔连接。

 4、管道布置和敷设工序:

 4.1、悬吊管可无坡度敷设,但不得倒坡;

 4.2、雨水管道应按设计规定的位置安装;

 4.3、连接管与悬吊管的连接宜采用45 0三通;

 4.4、悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45 0弯头或R不小于4D的90 0弯头;

 4.5、管道穿过楼板的部位时,应设置阻火圈;

 4.6、雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置塑料套管。楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼底面齐平。墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实。

 5、二次悬吊系统及支架的安装工序

 5.1、根据管道走向确定二次悬吊支架位置并划线;

 5.2、根据规范要求确定支架数量;

 5.3、使用连接方管将悬吊方管连接并通过吊件固定在钢结构上;

 5.4、按设计要求使用管卡,将连接好的悬吊管固定在支架上;

 5.5、HDPE管道支架最大间距(见下表)

管径

50

63

75

90

110

125

160

200

250

315

水平管

800

800

800

900

1100

1250

1600

2000

2500

3150

立管

750

950

1100

1350

1650

1850

2400

3000

3750

4730

 6、灌水试验:雨水系统施工完后应做灌水试验。灌水前应将管内杂物冲洗干净,并将出水口封堵严密,灌水试验的液面高度,必须到雨水斗。试验要求:水灌满至雨水斗的高度并让其持续l小时,l小时后观察液面,以液面不下降为合格。


  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    谢谢楼主分享

    2023-09-26 15:48:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场地下室排水难搞?"一备一用"的双泵系统了解一下

  对于大型商场的地下室来说,想要做一些餐饮、奶茶等生意的商户来说,在改造过程会朋友一些问题,其中就排水问题比较难搞,其实大部分商场地下室是有排水系统可以直接排走,但是也会有商场地下室排水需要个人自己来解决,由于排污管道是固定的,正常的排水肯定是不行的,通常需要解决某些外力来解决,一般很多装修都会推荐安装污水提升泵来解决。   而对于商用场所人流量本身就很大,所以对于排水设备本身稳定性的要求会很高,如果稳定性不够高,稍微一瘫痪,导致污水无法排走,影响还是比较大的,这种情况普通的小型提升泵其实就完全可以PASS掉,箱体比较小,无法应对超高负荷的连续性排水,所以"一备一用"的双泵系统就是不错的选择。