土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管径直径Dn、De、D、d、Φ的知识要点

管径直径Dn、De、D、d、Φ的知识要点

发布于:2023-09-14 11:03:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]


一 管道直径De、DN、d、ф各自的含义

1.De--PPR、PE管、聚丙烯管外径

2.DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径

3.d--混凝土管公称直径

4.ф--无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108X4

二 管径DE与DN区别

1、DN是指管道的公称直径——这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管)

它与英制单位的对应关系如下:

4分管:4/8英寸:DN15;

6分管:6/8英寸:DN20;

1寸管:1英寸:DN25;

寸二管:1又1/4英寸:DN32;

寸半管:1又1/2英寸:DN40;

两寸管:2英寸:DN50;

三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);

四寸管:4英寸:DN100;

2、De主要是指管道外径(一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式)

主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。

拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:

DN20De25X2.5mm

DN25De32X3mm

DN32De40X4mm

DN40De50X4mm

我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。

此外据在现场的实践经验:

a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。

b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。

c、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。

三 DN、De、Dg的区别

DN、De、Dg的区别

DN:Nominaldiameter

De:externaldiameter

Dg:diametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了

1.各种管子的不同标注方法:

①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);

②无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);

③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);

④塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;

⑤当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

2.DN、De、Dg的关系:

De量的是管道外壁的直径

DN是De减一半管壁的厚度得的数

Dg一般没人用

四 管径的基本常识

1.管径应以mm为单位。

2.管径的表达方式应符合下列规定:

①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;

②无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;

③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;

④塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;

⑤当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

3.建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB5836.1-92)。

4.给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)

5.一般称为“公称尺寸”,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。