防火卷帘与防火墙或防火门等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件,今天为大家总结一下防火卷帘的知识点。

基本概念:防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。

01       防火卷帘分类      

根据防火卷帘规范GB14102分类,防火卷帘可分为钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘。

     
     

  钢质防火卷帘   

     

无机纤维复合防火卷帘

     

特级防火卷帘

常见的防火卷帘有钢质防火卷帘和无机纤维复合防火卷帘,不过需要注意的是:钢质防火卷帘无机纤维复合防火卷帘只符合耐火完整性的要求,不满足耐火隔热性的要求,在防火分隔时,要设置自动喷水灭火系统保护;而特级防火卷帘耐火完整性和耐火隔热性均满足要求。

比如GB50067-2014车库规中,对车道和停车区域的防火卷帘耐火极限就有不同要求,车道上可以适用钢制防火卷帘,车位上就只能适用特级防火卷帘。事实上现在也仅汽车库车道可以使用普通钢质防火卷帘,其他情况下均应采用特级防火卷帘。

其他情况下如采用普通钢质防火卷帘,均必须配套设置自动喷水灭火系统保护(即防护冷却系统),由于不经济,基本不会采用。

     
     
     

02  防火卷帘的结构组成

防火卷帘由帘面、导轨、座板、门楣、箱体并配以卷门机和控制箱组成,如下图所示:

03  防火卷帘设置      

1. 除汽车库和中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。因此不能大面积、大跨度的采用防火卷帘进行防火分隔。

2. 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

3. 除规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。

4. 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

5. 防火卷帘应具有防烟性能,防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。

6. 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

7. 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。

04  防火卷帘设置部位

防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相同的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。

安装方式一般为侧装或者中装,侧装会占用侧边空间,中装会占用梁下净高空间。应根据实际情况合理选择。