正在加载...
屋面套管高出完成面30cm出自哪条规范
全部回答(3 )
看懂细部构造就明白了
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:
1 通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
主题
回复
粉丝
建筑规范
34.63 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
看懂细部构造就明白了
