家里面的总电闸和自复式过压保护器线烧焦了,过压保护器还能正常工作,但是不能用空调这类高功率的家电,不然又会跳闸,我想请问下各位老师傅大哥,像这种情况我是找电气师傅换保护器和线,还是说只把烧焦的线换了就行了,求解答
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
你这是因接触不良造发热成,换掉烧坏的元器件和导线吧。换上去的元器件和导线必须拧紧,否则还会烧坏。
过欠压保护器拆除丢掉,没用
总开关没问题的话,就把原来各出线都接到总开关下口
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
阅读下一篇
SCB11变压器的能耗等级是啥标准?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你这是因接触不良造发热成,换掉烧坏的元器件和导线吧。换上去的元器件和导线必须拧紧,否则还会烧坏。
回复 举报
过欠压保护器拆除丢掉,没用
总开关没问题的话,就把原来各出线都接到总开关下口
回复 举报