土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恳求大佬看一下这样是否有问题!!

恳求大佬看一下这样是否有问题!!

发布于:2023-07-14 09:55:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

租的房子,热水器电线直接连在一个电闸上面,我看了一下黄线没有连在电闸上,头是断的贴着墙面,现在都不敢用热水器,恳求大佬告诉我这样是不是合理的 


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kolapika
    kolapika 沙发

    虽然热水器到淋浴金属管的距离不止300mm,满足水电阻要求,但这样存在以下安全隐患:

    1、热水器没有接PE线,其看不到的背面做总等电位和局部等电位联结的可能性很低
    2、对于RCD,没有PE线,其出线到热水器相当于TN-C系统,可能导致RCD误动或拒动

    3、假设热水器发生碰壳故障,故障剩余电流不足30mA,或者虽大但RCD拒动,都会使热水器外壳带故障电压。因为没有等电位联结,人的预期接触电压很可能高于潮湿场所安全电压25V,造成电击事故。

    4、雷电天气下,会增加雷电引起的电击事故。

    要想更安全的使用,要么增加热水器的局部等电位联结,要么洗澡时将RCD人工断开。


    2023-07-14 14:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • 刘和氏璧
    刘和氏璧 板凳

    地线没接

    2023-07-14 11:10:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天遇到一个问题!

今天遇到一个问题!天面空调机组无法正常送电,主线到总开送电正常,总开到分开正常,分开到终端机跳闸!测短路结果!主线总开不送电零地不短路,电阻无限大!总开合闸零地短路无电阻!设备合闸就跳闸

回帖成功

经验值 +10