自带蓄电池应急灯问题

发布于:2005-02-24 14:36:24 来自:电气工程/照明工程 9 4118 [复制转发]
我有一个设计带蓄电池的应急灯和出口指示灯的配线回路接在一般插座回路上
有质监的同行与我争论说设计错误,违反了消防规范:说必须用耐火电线。我认为不需要:因为这种灯消防时它所依赖的电源不是由外接线路提供,而是自身的电池,相当于它的外接线只是作为充电用的,可以说不属于消防范围了。
在此举一个实例供参考:有一个商场起火,消防系统切断了普通照明电源,可是发现作为疏散用的应急灯未亮,结果导致很大混乱。后来查出应急灯均接于消防电源上(双电源),相当于消防时应急灯还在充电,反而没有起到相应作用(设计人员死套规范:消防应急灯必须2回路供电,其实这种灯本身有一路电源了)。
大家不妨谈谈看法。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    理论上是没有错误,但是民规上说"备用照明\疏散照明的回路上不应装设插座".我对带蓄电池的应急灯具的配电线路采用阻燃导线或电缆也认为没必要!
    2007-01-20 21:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    楼主的这种做法也是不对的,你的应急灯和出口指示灯是消防设备吗?如果是的,那当然要专线,怎可和插座共用一个回路,连住宅都不这么做了,何况是公共建筑,响应的规范见:防火规范:"11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。"
    2006-12-05 21:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 地板
    不错了,我们这里的消防部门,你拿着规范找他都不看,硬是让你改
    2006-12-05 16:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • mnjcomcn
    mnjcomcn 4楼
    2006-12-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • wjjoly1
    wjjoly1 5楼
    同意楼上的同志们,非常亮的双电源再加蓄电池确实浪费
    2005-02-25 16:21:25

    回复 举报
    赞同0