这是一个连接头内部接线,端子没压到位铜线外露,外部要包一层塑胶,包完会被击穿嘛?或者其他隐患,8.37平方的线,是来料不合格了?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    谢谢楼主分享!很好的资料,值得研习!

    2023-06-29 14:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • kolapika
    kolapika 板凳

    最好重新制作下共用电缆头

    但如果压接处多股线没有断裂,且压接够紧实,也可以用。外部用电工胶带缠好,待运行一段时间后,打开电工胶带,查看连接处是否有异常

    2023-06-26 13:43:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种新型美标开关柜

欧洲和亚洲等市场上可用的中压开关柜是根据国际电工委员会(IEC)标准建造的。然而,这些开关柜都是后部电缆连接,因此很难安装和维修此类设备。此外这种开关设备采用了安装在后部的“环氧支柱型”电流互感器,如果出现故障,使其无法在现场进行更换。根据IEC标准,隔间之间不需要设置完全屏蔽,因此通过隔室间通风,断路器的冷却要容易得多。 电气与电子工程师协会(IEEE)和美国国家标准适用于北美市场的中压金属铠装开关设备需要满足严格的要求,根据这些标准(UL测试是为了满足这一标准),断路器在开关设备内部进行测试,降温非常有限,因此限制温升成为一个主要挑战。如果不进行任何更改以充分对断路器降温,为符合北美标准,采用IEC设计的开关柜不得不大幅降低额容使用。此外,IEEE/ANSI设计的设备要求母线绝缘,这使得更难对使用断路器的开关设备的某些隔间中的临界载流母线降温。或者,必须采用昂贵的散热器来限制温度上升。在紧凑的空间中,增加散热器是一项艰巨的任务,并对通过所需的雷电冲击耐受电压提出了重大挑战。散热器的形状可能对空间限制构成威胁,因为散热器的尖锐边缘将需要大的电气间距和爬电距离。紧凑型开关设备还限制了相间和相间接地之间的空间,这对在95 kV下通过所需的雷电冲击测试提出了重大挑战。