各位大佬,请问空开漏保用几P的,怎么选

发布于:2023-06-25 10:47:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各位大佬,请问下,我有一个设备,既有380v用电设备,也有220v用电设备,请问我进线用空开还是漏保呢?用3p还是4p的呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leiniao
    leiniao 沙发

    动力设备尤其是有变频器的不能用漏电开关,要用也是只发信号不动作的

    2023-06-28 10:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳

    漏保用4P或者3P N都行,普通的断路器可以4P或者3P。

    至于使用漏保还是普通断路器,这看你的防触电要求。按规范要求是漏保。

    2023-06-25 20:10:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个规范的使用疑问

《建设工程施工现场供应电安全规范》GB 50194-2014与《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005是现在建筑工地临时用电使用的现行规范。但两规范有点冲突,工业与民用建筑施工现场临时用电到底以哪个为准呢? 我先罗列一下: 1、适用范围不同:《建设工程施工现场供应电安全规范》GB 50194-2014:适用于一般工业与民用建设工程,施工现场在10kv及以下的供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,不适应于水下、井下和矿井等工程。