是不是根据短路电流?
如果是的话,短路电流如何计算?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发


    我那个公式,仅计及变压器电抗。因此是估算。
    此外,算低压短路电流,多为有名制计算;而高压才采用标幺值的
    2005-03-06 16:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • yangyuanjie
    yangyuanjie 板凳
    谢谢5楼
    原来这么简单。我们这些业余的原来总是设基准、算标幺值、然后计算短路电流。原来公式简化后就这么简单。再请问楼上如果高压侧不是无穷大容量这样计算还对吗?我是说要计算线路阻抗时,也可以这么计算吗?
    2005-03-06 14:45:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.26 万条内容 · 281 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前沿技术: 中压固封极柱真空断路器

目前中压真空断路器的发展正在进行第三代的发展,真空泡极柱有SIEMENS的灌封技术,ABB的套封及包封,厦门华电的套封等,通过不锈钢和陶瓷外壳的真空泡表面加上缓冲的橡胶层,然后再浇注环氧树脂套筒,是真正的全绝缘、全密封、免维护的产品。解决了初期直接浇注环氧树脂的弊端,即由于不锈钢、陶瓷、环氧树脂热膨胀系数不同造成的极柱开裂现象。欢迎大家踊跃交流,也可与我联系CSIBENNY@163.COM