基础接地图纸

GB 50303-2015
建筑电气工程施工质量验收规范
22.2 一般项目
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
现场施工图
1、基础接地焊接


2、基础接地连接处焊接



现场鸟瞰图

  • 风飘云散
    风飘云散 沙发

    做的很好

    2023-08-12 15:31:12