土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继动作就是电动机过载吗?其实还有第二种原因,不过很多电工都不知道

热继动作就是电动机过载吗?其实还有第二种原因,不过很多电工都不知道

发布于:2023-05-04 09:36:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

5KW的电机频繁跳停,热继电器动作,整定值设的是32A。现场去检查电机发现电机并不热,也没有异响,到配电柜用钳型表卡电流只有16A,负载一点都不重,此时我大概已经猜到是什么原因导致的热继动作了。



仔细检查回路上各连接点,开关进出线,接触器热继进出线发现热继出线断A相有烧糊痕迹 ,判断可能是这里接触不良导致的三相电流不平衡引起热继动作。


拉下开关后,开始处理,拆线的时候摸到三相电缆温度都特别高,更加肯定了我的判断,拆下A相后就发现了下图的情况, 这是当时接线时的师傅电缆头没处理好,绝缘层只剥了半边然后压接时压到了另外办边的绝缘层导致接触不良 ,处理后将每相都检查了一遍重新压接然后上电卡电流三相平衡,问题解决故障消除。


总结      


在平时的日常维护中,一定要多总结经验,不要热继一动作就判断过载,尤其是频繁跳闸一定要找到原因消除隐患。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护的整定计算

一、继电保护的定义 ? 继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。 三、继电保护的组成 继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分 。 测量部分 的作用是测量被保护元件工作状态的物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该启动。

回帖成功

经验值 +10