土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆墙的设计方法

防爆墙的设计方法

发布于:2023-04-24 14:05:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

防爆墙的设计方法                                            

1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。 

防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土土墙。                          3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5.        构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于 6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; 钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; 防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防爆砖墙的构造及应用范围

防爆砖墙的构造及应用范围 防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。 构造要求:柱间距不宜小于6米,大于6米加构造柱; 砖墙高度不大于6米,大于6米加横梁; 砖墙厚度不小于240mm; 墙内设φ18@200双向钢筋网,两端与钢筋混凝土梁柱预埋焊接或24号镀锌铁丝绑扎。 砖标号:根据抗压、抗折强度不少于Mu10; 砂浆标号:根据立方体抗压强度不少于M7.5; 砖标号根据抗压、抗折强度分为:Mu7.5、Mu10、Mu15、Mu20四级;