引   言


保温是项目建设物必不可少的组成部分,其作用是节能保温,随着经济、科技的发展,对保温又提出了一些新的要求,如绿色环保、抗燃防火等


本文就跟大家分享一下保温的相关知识


题纲

01 保温分类及要求

02 保温做法及成本

03 保温设计及优化


01

保温分类及技术要求


1. 保温分类

保温的分类方式有不少,常见的分类方式是按照 保温施工部位、 保温材料种类以及 材料物理性能分类


1.1 按保温施工部位分类

 

备注:热桥以往又称冷桥,热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。(砼传热能力是砌体的2-4倍)


1.2 按材料类别分类

 


1.3 按物理性能分类

 

备注:导热系数:1m厚的材料,两侧温差1度,每平方米在1小时传递的热量。


优选燃烧等级高、导热系数小的材料, 燃烧性能:A:不燃,B1:难燃,B2:可燃。


2. 保温的技术要求

2.1 为什么必须做保温

建筑全年能耗中,采暖、空调能耗约占50%。其中,围护结构的传热能耗损失约占采暖空调能耗的20%~50%。不同气候条件分别如下:

① 夏热冬暖地区大约20%(广州、深圳、南宁、海南)

② 夏热冬冷地区大约35%(上海、武汉、韶关、成都) 

③ 寒冷地区大约40%(北京、西安) 

④ 严寒地区大约50%(沈阳)


保温的主要作用是节能,随着社会的发展,我国对于保温的要求也逐步提升


1986-1995年:在设计标准能耗基础上节能30%。 1996-2005年:在设计标准能耗基础上节能50%。 2005—2012年:大部分地区执行节能65%(南方50%)。

2013年开始:北京率先开始执行75%节能标准。


设计标准能耗:每采暖季消耗标准煤25Kg/m2;

节能75%,每采暖季消耗标准煤降低为6.25Kg/m2.


2.2 保温技术要求

2.2.1 保温的设计依据

目前国内对于保温的设计规范主要依据以下四个,涵盖了节能、热工、施工验收以及防火几个方面

 


2.2.2 防火等级要求

近年来保温的防火日益受到重视,针对保温的防火要求日趋严格


不同业态、楼高、部位等级要求

 


 


2.2.2.1 住宅建筑

(1)A级:H>100m

(2)B1级:27m<H≤100m

(3)B2级:H<27m


2.2.2.2 人员密集场所(酒店、医院、养老院、商场、超市等)

不低于A级


2.2.2.3 其它建筑(办公、工业厂房类等)

(1)H>50m,燃烧性能应为A级

(2)24m<H≤50m,燃烧性能不应低于B1级;

(3)H<24m,燃烧性能不应低于B2级;


2.2.2.4 建筑幕墙

(基层墙体与装饰层间有空腔的外墙外保温系统)

(1)H>24m,燃烧性能应为A级

(2)H≤24m,燃烧性能不应低于B1级;


02

保温做法及成本


1. 常用保温材料做法及价格分析


1.1 常用保温板

1.1.1 常用保温板介绍

建设中经常使用的保温板包括:

聚苯板(EPS)、 挤塑板(XPS)、 岩棉、 膨胀珍珠岩保温板等

 


EPS和XPS的区别

经常有人对聚苯板和挤塑板分不清楚,从材料来看两者有差异,呈现的特性尤其是防火性也有很大差异


聚苯板,又名EPS板、苯板、泡沫板、可发性聚苯乙烯泡沫板,英文全称:expanded polystyrene board ,英文简称:EPS。


挤塑板,又名XPS板、挤塑聚苯板、挤塑聚苯乙烯泡沫板,英文全称:extruded polystyrene board,英文简称:XPS。


 


1.1.2 构造做法

 


1.1.3 主要工序

① 基层处理(砂浆找平、界面剂) 

② 粘贴保温板(粘接砂浆2-4mm) 

③ 锚栓固定 

④ 抗裂砂浆抹面(2-6mm) 

⑤ 压入耐碱网布或钢丝网 

⑥ 饰面层


1.1.4 保温板成本分析


岩棉板保温

 
 


膨胀珍珠岩保温板

 
 


1.2. 常用保温砂浆

1.2.1 构造做法

 


保温浆料:聚苯颗粒、玻化微珠

 


优势:施工简单,主要适用于南方外墙保温、北方地区的隔墙保湿;北方地区如要满足65%的节能要求,厚度大。


1.2.2  保温砂浆成本分析

 
 


1.3. 保温一体板

保温一体板是将保温与饰面合二为一的保温材料,目前在建筑中的应用尚不广泛,其优点是 无冷热桥,节能保温效果好; 施工难度低,施工工期短; 稳定性好,装饰效果好。


1.3.1 构造做法

 


1.3.2  保温砂浆成本分析

这里以2mm厚铝板保温一体板为例分析成本

 


1.4. 屋面保温

屋面保温性能要求为不低于B2级,常用的保温材料有EPS板、XPS板等。 XPS板比EPS板导热系数低,厚度比聚苯板有优势。 XPS板比EPS板抗压强度高,常用上人屋面、地下室及地坪保温。


 


2. 常用保温价格比较汇总

2.1 保温价格对比

 
 


2.2 保温一体板与保湿板+涂料系统及幕墙系统对比

 


03

保温设计及优化


1. 节能保温优化控制要点—方案阶段介入

1.1 关注 体形系数:

体形系数越小,对保温要求越低。 体形系数每增大0.01,能耗增加约2.5%。


 


体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值;体形系数不仅影响建筑物外围护结构的传热损失,它还影响着建筑造型、平面布局、采光通风等。需要综合考虑


1.2 控制窗墙比

窗墙比越小,对保温要求越低

 


案例1:东莞某住宅项目的窗墙比

 

结合此项目窗墙比,外墙 东西向需要做20厚保温砂浆


案例2:西安某办公及公寓窗墙比

 

结合此项目窗墙比,外墙需要做50厚岩棉保温板


这两个案例可以很好的反映窗墙比对保温的影响


1.3 墙体材料的影响

墙体材料:优先选用保温性能好的墙体材料, 加气混凝土砌块导热系数小、质量轻 ,是常用的外墙砌体材料


 


2. 节能保温的优化步骤

保温设计优化的步骤可以按以下步骤进行

复核体形系数 → 选择经济的窗墙比 → 合理选用外墙砌体材料 → 合理选用保温材料


保温材料优先顺序:保温砂浆类 → 保温板类 → 保温一体板


另外:

南方地区:优先采用玻化微珠或聚苯颗粒等砂浆类保温


北方地区:

① 塔楼区地下室顶板、架空层顶板、室内隔墙区域:  满足节能要求下,优先选用保温砂浆;

② 外墙:应合理控制保温板厚度,可参照与同类项目的对标。      


04

文末小结


保温作为建筑必不可少的组成部分,在带来保温节能效果的同时也带来了安全隐患及成本增加等问题,尤其是随着相关节能、防火规范要求的不断提升,成本增加情况更加明显


而保温又是无法肉眼感知到的组件,所以如何在保证节能、防火的前提下尽可能的进行优化是我们必须面的也是必须解决的问题