土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水急需要完善的

天正给排水急需要完善的

发布于:2008-04-09 15:37:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
从天正6.5开始,天正给排水走上正道,很多功能帮助设计人员更好地完成设计。
我最初接触的给排水设计软件就是天正给排水,和天正建筑2一起出现的,但那时,很少人用。我宁可用天正建筑2。
最近我一直在试用天正给排水7.5,觉得很好使,绘图和编辑功能进一步加强,出错几率也降低了。
由于工作变动,我最近又接触了理正给排水9.1,而且是正版。发现了天正两个亟待完善的功能。
第一个是管线系统,天正的管线系统种类太少,做作一般的多层还行,做到高层就不够用了,建议学习理正。不然,天正的发展很有限。
第二个是喷淋系统,天正的喷淋计算仍然不完整,仓库危险级和严重危险级的配管和计算仍然不能支持,而且管径最大仍为DN150,不支持DN200。(本人天正7.0时提过)现在仓库危险级别下,使用DN200的管道很多。为什么天正就不去支持呢,是不是天正已经是行业软件老大了么?
本人喜欢天正是因为习惯了天正的绘图方式,而且快捷键设置的比较合理,而且发展的方向本人认为是对的,所以希望天正公司能看到我的建议,尽快完善。我们公司做水专业8个人,7个人用理正,不用天正的原因就是因为管线支持太少,我想很多大院用理正的原因都是这样吧,本人认为理正功能虽然强大,但命令使用起来太繁琐。绘图效率没有天正的高,希望天正尽快完善管线功能,推广的更快一些,我就不用和他们一起使用理正了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lgt_2
    lgt_2 沙发

    喷淋这部分无关紧要,只要你对这方面比较了解,以现在天正给排水7.5的功能,基本能完成所有的计算和标注。
    但是管线就不行了,急需要增加。请飞扬兄多向天正官方提提。
    在位编辑管径7.5不好用了,这么好使的功能为什么取消了,建议回复。
    2008-04-26 22:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • lgt_2
    lgt_2 板凳

    DN200对应多少个碰头合适是根据系统流量算的
    目前DN150 程序默认接 100个,但那是轻、中危险级的配管程序,对应的喷头是K=80,一个喷头的流量是1.33L/s。
    其他危险等级的喷水强度比较大,K=80就不能满足要求了。
    所以配管程序也要做的智能化一点,可以根据流速配管,流速限制在3m/s以下来配管,而不是根据喷头个数。

    2008-04-23 18:27:23

    回复 举报
    赞同0