第一章  安全疏散距离的控制

别墅的安全疏散距离计算,与别墅的楼梯间设置形式相关:

一、设置开敞式楼梯的别墅建筑:

设置开敞式楼梯的别墅建筑,户内楼梯相当于跃层式住宅的户内楼梯,户内任一点至直通室外的户门的直线距离,不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,其中,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。

楼梯和疏散外门宽度,宜参照第二条第4款执行。

二、设置敞开式楼梯间的别墅建筑:

为了解决疏散距离的问题,别墅也可按多层住宅的形式设置敞开式楼梯间,别墅的安全疏散距离,只要计算每层任一点到敞开式楼梯间入口的距离,具体要求如下:

1、敞开楼梯间、疏散走道等应符合规范要求。

注1:示例1的电梯前面属于走道,因此并没有与疏散楼梯相邻。

注2:示例2并非采用封闭楼梯间,仍为敞开楼梯间的形式,户门前面可视为短走道。

注3:当建筑高度大于21米时,疏散楼梯间的形式应符合《建规》5.5的相关要求。

2、每层户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。

3、楼梯间应在首层直通室外,当层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

4、疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

三、敞开式楼梯间及敞开楼梯(开敞式楼梯)的区别,详见:敞开楼梯间基本概念,与敞开楼梯的区别!

第二章  附设机动 ** 的防火分隔要求

附设在别墅内的机动 ** ,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定。

第三章  补充说明

别墅可视为低层独立式住宅,其建筑防火及消防设施要求,可参照专题:住宅建筑-建筑防火及消防设施要求。

  • jiugong
    jiugong 沙发

    很好的资料


    2023-03-06 15:58:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内给水、排水管道节点图做法大全!

本文章所介绍的做法主要适用于住宅室内给水排水系统工程。 PP-R长期适用的水温≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。 U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。一、给水暗装管道沟槽施工大样图1、埋地管线大样图说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。