6-10kV室内变电所主要由三部分组成:即高压配电室、变压器室、低压配电室。

一、高压配电室

当台数较少时采用单列布置;当台数较多时采用双列布置。

架空进出线时,进出线套管至室外地面距离应不低于4m,进出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。固定式高压开关柜净空高度一般为4.5m左右,手车式开关柜净高一般为3.5m。高压配电室布置如图9-7所示。

高压配电室布置

(a)单列布置;(b)双列布置

1—高压支柱绝缘子;2—高压母线;3—母线桥

二、变压器室

变压器室是安装变压器的房间。变压器室的结构型式与变压器的型式、容量、安放方向、进出线方位及电气主接线方案等有关。

每台油量为100kg及以上的变压器,应安装在单独的变压器室内。

变压器在室内安放的方向根据设计来确定,通常

有宽面推进和窄面推进。宽面推进的变压器低压侧宜向外;窄面推进的变压器油枕宜向外。变压器室的地坪有抬高和不抬高两种。地坪抬高的高度一般有0.8;1.0;1.2m三种,相应变压器室高度应增加到4.8~5.7m。

变压器室布置

三、低压配电室

根据低压开关柜数量的不同可采用单列布置或双列布置。

当低压配电室与地坪抬高的变压器室相邻时,高度为4~4.5m;与地坪不抬高的变压器室相邻时,高度为3.5~4m;低压配电室为电缆进线时,高度为3m。

低压配电室布置