土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 后浇带超前止水施工

后浇带超前止水施工

发布于:2023-03-02 16:11:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

1 、适用范围

适用于现浇结构基础工程中的后浇带超前止水构造的施工。

2 、工艺特点

后浇带超前止水伸缩缝处采用定型钢模板施工,相比于常规模板支设来说节约了材料,其次便于后期的拆除。并且相对于常规方法来说成型后施工质量和观感效果显著提高。

3、 工艺流程

超前止水施工流程:施工准备→测量放线→复核→铺设后浇带超前止水带→ 绑扎后浇带超前止水钢筋→定型钢模板的定位及固定→浇筑后浇带超前止水混凝土→拆除定型钢模板→养护

4 、操作要点

4.1 施工准备:首先制作定型钢模板。建议采用后浇带或施工缝处的止水钢板,合理利用了现场的施工材料。为了保证伸缩缝图纸要求间距,采用 3mm 厚薄钢板打孔焊接止水钢板上,钢板尺寸宽*长为 4cm*(1/2 伸缩缝宽 3cm),薄钢板上下间距 20cm、左右间距 150cm,孔径 14mm,孔径中心距两边止水钢板间距为1/2 伸缩缝,并插12 圆钢销固定,如图 10-1、图 10-2、图 10-3 所示。

4.2 测量放线:根据施工图纸将后浇带超前止水具 ** 置标示出来。

4.3 铺设后浇带超前止水:根据图纸要求铺设相应的止水带。

4.4 绑扎后浇带超前止水钢筋,并固定完善。

4.5 定型钢模板的固定及安装:根据图纸要求伸缩缝具体尺寸来控制两个止水钢板之间的间距,并用钢筋口撑固定。钢板之间的连接采用搭接。止水钢板之上采用槽钢覆盖(也可用模板覆盖),防止混凝土流入,造成钢模板不宜拆除,如图 10-4 所示。

4.6 浇筑后浇带超前止水混凝土。

4.7 拆除后浇带超前止水模板。

4.8 养护:在混凝土初凝后,12 小时内塑料薄膜覆盖浇水养护,养护天数不得少于 14 天。

5 、施工安全

5.1 后浇带浇筑前,对浇筑人员进行安全交底,了解施工中的安全注意事项。

5.2 后浇带浇筑过程中做到旁站监督,发现“三违”现象立即停止。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后浇带止水钢板做法

后浇带止水钢板做法: 1.在橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔,孔径10mm,孔距1000mm。2.在附加分布钢筋上焊接Φ10钢筋,位置同橡胶止水带已开的孔,使橡胶止水带刚好可套在Φ10钢筋上,在橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在Φ10钢筋上。3.在橡胶止水带上口已露出的Φ10钢筋上用Φ12钢筋双向焊接连接,使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中,保证了中埋式橡胶止水带的正确位置,形成有效防水。4.橡胶止水带上口(125mm处)、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

回帖成功

经验值 +10