电缆学习大纲(参照规范GB50217-2018学习)
1、电缆敷设:直埋、保护管、电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、水下敷设、其他
2、电缆缆芯材料选择:铜、铝、铝合金
3、电缆绝缘水平:电力电缆(100%使用回路工作相电压;133%使用回路工作相电压;173%使用回路工作相电压);控制电缆450/750V
4、电缆绝缘类型:交联聚乙烯YJ;聚氯乙烯V;不滴流浸渍纸绝缘Z;自容式充油电缆;适用高压直流电缆的交联聚乙烯绝缘;橡皮绝缘;矿物绝缘;聚乙烯Y3.3.6
5、电缆护层类型:聚乙烯外护层3-较强的防潮湿性能;聚氯乙烯外护层2;双钢带铠装2-抗压;细圆钢丝3-抗拉;粗圆钢丝4
6、电缆芯数:电力电缆1/2/3/4/5芯;
控制电缆(1.5mm2和2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24;4mm2和6mm2时,电缆芯数不宜超过10)
7、电力电缆相导体:最大工作电流作用下和最大短路电流和短路时间作用下的电缆导体温度不得超过电缆绝缘最高允许值;
最大工作电流作用下,连接回路的电压降不得超过该回路允许值;
10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法;
多芯电力电缆导体最小截面,铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm2;
敷设于水下的电缆,可按抗拉要求选择截面;
10kV及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,同时考虑环境温度差异、直埋敷设时土壤热阻系数差异、电缆多根并列、户外架空敷设无遮拦时的日照影响等;
短路热稳定条件确定电缆导体允许最小截面;
相导体应采用正常运行方式,且宜按工程建成后5年-10年发展规划;
8、电力电缆相导体短路点选择:无电缆中间接头的回路,宜取在电缆末端,当电缆长度超过200米时,也可取在电缆首端;
有电缆中间接头的回路,宜去在电缆线路第一个接头处;
短路点作用时间,如电动机低压变压器等直馈线主保护时间与断路器开断时间之和;如其他情况,后备保护时间与断路器开断时间之和。
9、1kV及以下电源存在高次谐波电流,当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择
10、控制电缆选择:应使电流互感器误差不超过规定值;
继电保护及自动装置电压回路,最大负荷时电缆的电压降不超过额定二次电压的3%;
控制回路,保护最大负荷时控制电源母线至被控设备间连接电缆的电压降不应超过额定二次电压的10%;
强电控制回路截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路截面不应小于0.5mm2;
测量回路参照电力装置的点测量仪表装置设计规范。
11、电缆附件及附属设备选择:护层电压限制器;绝缘接头;平行回流线;金属套接地方式(单点直接接地中未采取能有效防止人员任意接触金属套的安全措施时不得大于50V;采取有效防止人员任意接触金属套的安全措施时不得大于300V;两点直接接地;交叉互联接地)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 588 人订阅
阅读下一篇
注册电气-发输变电-导体学习大纲导体学习大纲1、导线实用力学计算:最大弧垂2、330kV及以上软导体:控制条件是电晕和无线电干扰;针对330kV有空心扩径导线3、220kV及以下软导体:根据负荷电流选择钢芯铝绞线4、软导体的截面选择与效验:按回路持续工作电流(允许载流量一次表格确定铝绞线、钢芯铝绞线;允许载流量5222规范确定铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线及扩径导线);经济电流密度确定组合导线;电晕;无电线干扰;热稳定效验同硬导体,组合导线不效验;分裂间距