常见的壁挂炉几大故障及维修方法

发布于:2023-02-14 13:36:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

  故障原因与解决方法:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)
  2、压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)
  3、管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)
  ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
  故障原因与解决方法:A、水泵电源线脱落(用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。)
  B、水泵因为长时间不用抱死(如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。)②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
  故障原因与解决方法:A、水泵有空气没有排尽导致水泵空转(拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。)
  B、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞(采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。)
  C、管道内有空气没有排尽(将空气排尽并重新启动壁挂炉)
  D、水流开关故障(水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。)
  E、压差式机型管道产生的压差不够(在采暖出水口装一个分配器开关,关小一点分配器即可)故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
  故障原因及解决方法:
  A、点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱(更换点火针) www.ehvacr.com
  B、燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开(更换主控器)
  C、比例阀点火电流调节不合理(调节合理的比例阀点火电流)
  D、分段阀小火气流量调节不合理(调节合理的分段阀小火燃气流量)
  E、燃气阀阀门积有异物,使其启动不良(清除燃气阀阀门的异物) Ehvacr
  F、比例阀橡胶鼓膜不良(更换燃气阀)
  G、电磁阀线圈破损(更换电磁阀)
  H、燃气压力过高或过低(调节燃气压力使之为额定压力)
  I、双速风机的高低速线接返(正确接好双速风机的高低速线)
  J、点火针的有关参数不正确(点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理)


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:常见的壁挂炉几大故障及维修方法

相关推荐:

发福利:壁挂炉常见故障的维修方法



这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.35 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MI铠装电伴热带应用于三聚氰胺管道保温

三聚氰胺俗称密胺、蛋白精,是一种三嗦类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。可用于加工木材使用的粘合胶,涂料的交联剂,建筑行业中起到阻燃作用等等,三聚氰胺的作用不止这些,在一些工业领域中都起到至关重要的作用。三聚氰胺是由多种固态或粉状的化学品经过化学过程而来,温度要求较高,在生产工艺流程中,尿素和液氨经过高压、高温的溶解后,需要的温度在400℃左右。   对于三聚氰胺液体管道的保温防冻,选择的电伴热系统必须是防爆的,在生产过程中某些物质受到电火花的影响会产生爆炸。所以我们要使用加了金属编织层的防爆电伴热带,通过防爆编织层将极电产生的电火花屏蔽掉,漏出的电流可通过金属编织流入接地,这样的做法是为了三聚氰胺生产工艺安全。