 请注意以下几点,在操作线性直流电源时可以有效避免不必要的麻烦。

1)电压设置:打开直流电源开关并调节电压旋钮,以将电压读数调节到所需的工作电源连接。如果需要降低电压,请缓慢转动电位器,以使电压表的下降速度与手动调节旋钮的速度兼容。

2)恒定电流设置:连接负载,然后将电流调节电位器设置为最小,打开直流电源,然后将电流调整到所需的电流值。

000001.png

3)设置电压保护值:首先将电压保护旋钮调到最大,以将输出电压调整到所需的保护值,然后逆时针缓慢旋转直流电源电压保护电位器,直到直流电源变为过压保护为止。电压保护值通常需要比工作电压高约10%,因此请将输出电压调整为比所需电压高约10%,然后逆时针旋转电压保护电位计,直到直流电源受到过压保护为止。

4)设置电流警报值:首先将电流警报旋钮转到最大,以将输出电流调整为所需的警报值,然后逆时针旋转电流警报电位器,直到电源发出声光警报为止。

5)当直流电源打开或从负载释放时,电压表的读数会立即跳变,这是正常现象。

6)如果您需要在关闭后再次打开直流电源,请稍等片刻,不要经常开关直流电源,可能电源已损坏。

7)如果在使用过程中没有输出,请首先检查保险丝。如果保险丝烧断多次,则直流电源可能有故障,此时要停止机器,并请专业的维修人员对其进行维修。

8)配置了自动跳闸功能,以保护直流电源中的其他组件和负载不受损坏。正常使用期间自动跳闸意味着电源可能有故障。在这种情况下,请先关闭电源,然后将电压保护旋钮调到最大(请勿转动电压调节旋钮)。如果仍然跳闸,则意味着需要维修直流电源。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.29 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可调直流稳压电源应用及优缺点

可调直流稳压电源广泛用于实验室,自动测试设备,电子检测设备,生产线电阻器,继电器,马达等电子元件老练,常规测试,先进的电解电容器老练和钽电容器赋能。通讯设备。对于所有需要直流电源的情况,例如自动老化设备。生产线可以提供大电流直流电源,这是开关电源或线性电源无法实现的。带有完整的保护电路,可以更好地满足用户的简单方便的使用需求。 可调直流稳压电源采用微电脑控制,进口可控硅作为功率器件,原始的富士模块用作稳压和稳定装置。与市场上的普通继电器调压式和电压调节变压器调压式直流稳压电源相比,它具有高精度,小波动和极高的稳定性。电压和电流值可以从零到额定值连续调节,并且在特定范围内任意选择恒定电压和电流之间的自动选择,从而限制了保护点。电压电流同事LED数码管显示。