最近在设计路灯,是厂区的路灯,
1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?
2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?
3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法
4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?

由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 波波1983
    波波1983 沙发

    刚才看到一段资料,不知道外壳还要不要接地了 好像按照他的说法,外壳就不能再接地了?
    资料如下:
    TT系统和TN-C系统是两个具有各自独立特性的系统,虽然两个系统都可以为客户提供220/380V的单、三相混合电源,但它们之间不仅不能相互替代,同时在保护措施上的要求又是截然的不同。这是因为,同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。因此,同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用。
    2008-04-08 19:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • 波波1983
    波波1983 板凳
    谢谢 至少有的方面已经知道了!!!